發表人:cixi123 發表時間:2019-10-25 16:56:00  

 

 本欄論題: 超聲波能量計量表的作用原理  [76]

    超聲波能量計量表,遠傳型能量計量表的作用用于計量以水為媒介的熱交換系統釋放或吸收的熱量,既可以用于采暖供熱系統,也可用于空調制冷系統,該產品主要由配對溫度傳感器、流量傳感器和計算部分組成。
    超聲波計量表
    https://www.cxyqyb.cn
      一、遠傳型能量計量表由流量傳感器、配對溫度傳感器和計算儀表構成,具有結構緊湊、安裝方便等特點。本產品采用優質壓電陶瓷換能器,保證了高準確度和穩定性;無任何機械運動、無磨損、不易受惡劣水質影響且維護費用低;可水平或豎直安裝,可旋轉的表頭能滿足任何視角的讀數要求,可根據用戶不同需要安裝在進水管道口回水管道上(需預先選定);冷熱兩用(采暖、制冷)型熱量表殼根據實際使用情況智能判斷采暖或制冷狀態并分別進行計量。
   
      遠傳型能量計量表廠家
   
      二、原理組成及特點
   
      1、原理組成
   
      表用于計量以水為媒介的熱交換系統釋放或吸收的熱量,既可以用于采暖供熱系統,也可用于空調制冷系統,該產品主要由配對溫度傳感器、流量傳感器和計算部分組成。配對溫度傳感器測量進水與回水的溫度、流量傳感器測量經管道的熱水的體積,此兩項數據被采集后送至積分計算,計算出所使用的冷、熱量并顯示出來。
   
      2、設計及功能特點
   
      ●流量管段:采用優質黃銅鍛壓、數控機床和組合機床加工而成,機械強度好,尺寸精度穩定一致。
   
      ●導流管采用聚碳材料,熱膨脹系數小,反射片采用特殊材料,耐腐蝕、結垢,經過鏡面處理后可保證聲波在熱水中的正常傳輸,從而提高了產品的計量準確性。
   
      ●換能器:作為超聲波熱量表中的主要信號發生部件,采用進口壓電陶瓷片,性能穩定、一致性好,是超聲波熱量表實現高精度計量必不可少的因素之一。
   
      ●溫度傳感器:采用專用PT1000高精度鉑電阻,并配置精密測量電路,保證高精度的溫度測量。
   
      ●積分計算模塊:選用日本進口NEC集成電路,該模塊具有多功能、微功耗、存儲空間大、速度快等特點,優化軟件、硬件設計兩方面,保證計算器長壽命低功耗穩定運行,并有很強的抗電磁干擾能力。
   
      ●自我診斷功能:超聲波熱量表在穩定運行過程中,若出現信號通訊不正常、電池電量不足或人為破壞時,系統會將相對應的代碼顯示出來,在屏幕的右上角會顯示“故障”“”表示電量不足,系統并自動將數據保存下來,等待故障排除后恢復。
   
      ●遠傳及集中控制功能:具有M-BUS、485接口,可實現數據遠傳、集中控制
   
      ●供電:內置環保鋰電池,工作壽命6年以上。
   
      ●外型美觀,可四個方向任意懸掛,方便讀數,操作簡單。
   
      ●安裝方便,具有防塵、防潮、防水、防拆卸及人為破壞等功能。
   
      ●數據操作顯示
   
      使用簡單方便,操作主要由單一的按鍵完成,每輕按一次按鍵顯示內容切換一次,切換到最后一項后從新開始,顯示停留在最后一次切換上。
   
      切換順序為:熱量、入口溫度、出口溫度、溫度差、瞬時流速、累計流量、累計熱量
   
      在正常工作情況下,按按鍵5秒鐘自動進入檢定狀態。進入檢定狀態后第一個顯示的為流量檢定,再次輕按按鍵顯示的內容為熱量檢定,再次輕按按鍵退出檢定狀態。檢定狀態在30分鐘后自動退出,進入正常使用狀態。
   
      ●熱量表的所有部件(包括流量管段部件、溫度傳感器和積分計算部件)安裝位置應避免暴曬、水淹、冰凍、化學和電磁污染,并方便拆裝和抄表。
   
      ●流量計的安裝:
   
      1)安裝前應徹底清洗管道系統,清除支管內的麻絲、沙石等雜物,以免造成流量計故障
   
      2)流量計可水平或垂直安裝,為了便于超標顯示窗口可根據安裝情況調整位置
   
      3)水流方向應與流量計上的箭頭標示相一致
   
      4)前后管道直徑要與流量計口徑相符
   
      5)表前應留10DN,表后應留8DN的支管段(DN為熱量表的公稱口徑)
   
      6)流量計兩端應設置污物過濾器、關閉閥,以便于濾除污物和維修、更換
   
      7)安裝完畢后應在熱量表進口連接螺母與、熱量表之間、測溫球閥與鉑電阻之間打鉛封
   
      ●溫度傳感器的安裝
   
      1)帶有紅色標簽的溫度傳感器廠家已經安裝在流量計的出水口上,用來測量進口水溫度
   
      2)帶有藍色標簽的溫度傳感器應安裝在回水管道上,必須安裝在專用的測溫球閥或測溫三通上
   
      3)溫度傳感器導線不得隨意增減、變更,如有特殊需要請及時告知生產廠家
   
      ●日常維護
   
      1)熱量表安裝使用后應定期巡回檢查運行狀況和電池電壓是否正常,以防安裝過程中導致不可見的損壞
   
      2)當流量明顯減少影響供暖時,應及時進行過濾器的排污處理
   
      3)遠傳型能量計量表作用運行時間達到6年(2個檢定周期)或雖不到6年但顯示屏數據模糊不清,或顯示電量不足時,既應由專門技術人員更換電池,以免影響供暖的正常秩序

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.www.zcfxbge.cn

·如果你已經是中國工控網www.www.zcfxbge.cn成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.www.zcfxbge.cn成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.www.zcfxbge.cn
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2019-2020 中國工控網(www.www.zcfxbge.cn) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

重庆时时360综合走势图