發表人:Danfoss 發表時間:2014-1-29 9:44:00  

 

 本欄論題: S7-300與丹佛斯FC系列變頻器Profibus通訊調試要點  [2117]

    一.接線:
    Danfoss62---Siemens B
    Danfoss63-- Siemens A 位于總線兩端的設備的終端電阻要接通。
    二.參數設置:
    8-01---數字輸入和控制字(或者僅僅控制字)
    8-02---選件A
    8-10---控制字格式(Profidrive: 047E/047F ; FC : 0474/047C)
    8-3**--FC端口的設置,在DP通訊中這部分參數不用設置
    9-15----配置PLC寫到變頻器的內容
    9-16----配置PLC讀取的變頻器內容
    9-18---總線地址
    9-22---數據ppo類型(不用設置,自適應)
    注意:
    1.更改總線地址后變頻器要重啟。若要實現反轉,則要設置參數3-00和4-10。
    2.VLT5000變頻器注意以下:
    FC協議下:804設為停機, 805設為功能位10=1“控制字有效”,則通訊錯誤后停機,再次發啟動命令可以重啟動;但是Profidrive協議下,這種情況下能停機但是不能重新啟動,這是因為變頻器將保持通訊錯誤狀態 ,除非執行了錯誤復位變頻器才能重啟動。Profidrive協議下如果將804設為停機805設為位10=0“超時”,則通訊錯誤后停機,再次發啟動命令可以重啟動。
    西門子的profidrive協議會在錯誤狀態下將所有位設為0,這個時候要修改位10的功能。

以下是關于《S7-300與丹佛斯FC系列變頻器Profibus通訊調試要點》論題的回復(共1篇)

回復人:1773669731 

 回復時間:2014-2-13 10:38:00

支持(187) | 反對(205)

 

    誠招變頻器代理商:
    我公司為擴大市場,現面向全國尋市場代理商,價格優惠,質量保證,并對代理商一定的支持。
    其產品外觀設計美觀大方,
    矢量型變頻器,低頻力矩大穩速精度高。
    采用進口元器件IGBT良好的售后服務。
    如果您想在工控行業發展請與我們聯系!
    深圳市遞恩電氣技術有限公司
    聯系電話:13424268464
    QQ:1773669731
    聯系人:龍先生
    網址:http://www.drino.cn
   

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.www.zcfxbge.cn

·如果你已經是中國工控網www.www.zcfxbge.cn成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.www.zcfxbge.cn成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.www.zcfxbge.cn
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2019-2020 中國工控網(www.www.zcfxbge.cn) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

重庆时时360综合走势图